UPS故障现象:常规三相UPS后端接220/110降压变压器(负载为日本产的)
只要接上后面的负载
UPS跳输出空开
30KVA的机器
配置的是C63A的空开

这个故障是变压器的励磁电流瞬间过高造成的吗?
将空开换为D型的可以解决问题吗?
请教UPS行业高手回答

最佳答案

UPS不间断电源 查看完整内容

D级空开的分段能力强 可以试试UPS输出不会跳的